glaz 01.02.2012 18:16

План проверок предпринимателей Москвы на 2012г.
 
Сайт прокуратуры Москвы - нам по прошлому году была пожарная проверка.. и .. она пришла :(

2012 год - уже наступил.

файл в xls - делайте отборку по ИНН - будет проще.

С Уважением
Галяудинов Сергей
935-82-61

AMGrafix 01.02.2012 19:11

Re: План проверок предпринимателей Москвы на 2012г.
 
№ 22142 ООО "ИРМ-1! 77 - соблюдение требований пожарной безопасности
11.05.2012 20 0 Документарная и выездная ГУ МЧС России по г. Москве Утверждена


ПА!!! Товсь! Могу проконсультировать что там да как сделать для того, что бы тебя не закрыли как некоторых...

Кстати... это судьба... На этот раз мой будет черед выступить в роли "инвестора/соучередителя" и со знаковой полиграфической выставки сделать пару звонков в Москву...

AMGrafix 01.02.2012 19:13

Re: План проверок предпринимателей Москвы на 2012г.
 
А первого марта будут шмонать некую "Дельту"...

glaz 01.02.2012 19:40

Re: План проверок предпринимателей Москвы на 2012г.
 
Подготавливаете к проверке несколько Сертификатов пожарной безопасности (желтые такие) изготовленных Центробанком России и процедура проверки становится формальностью..

magneto 01.02.2012 19:58

Re: План проверок предпринимателей Москвы на 2012г.
 
Оперативно у вас. У нас "Дельту" только шестого июня шмонать собираются... "Дельта"-то, гляжу в тихаря Питер к рукам прибирает. ))

AMGrafix 01.02.2012 20:59

Re: План проверок предпринимателей Москвы на 2012г.
 
Ага! а щас на международный рынок выходит...

KALENDAR.RU 01.02.2012 21:48

Re: План проверок предпринимателей Москвы на 2012г.
 
Фигня. знаю я как ты можешь проконсультировать и чему научить :)
Прорвемся, вобщем...
У меня и без этих списков приключений хватает - год-то високосный :)

AMGrafix 01.02.2012 21:48

Re: План проверок предпринимателей Москвы на 2012г.
 

Ну не знаю не знаю ))) А!!!! )))) Тормоз)))) Начал писать и понял о каких сертификатах идет речь))))))))

... это на кого нарвешься... как повезет...

На самом деле пройти проверку не так и сложно... если к ней подготовишься...
самое сложное это получить заключение к какой противопажарной категории относится твои помещения... на основании этого заключения выстраивается вся цепочка противопожарной системы...

ЭмЧэЭссовские инспектора пожарные прекрасно знают, к какой категории относится объект, и если нет на руках этого заключения - проверяют его по максимальной "шкале"...

Самое долгое - это установить систему противопожарной сигнализации... вещь, как оказалось - хорошая и нужная... реально пару раз нас в последствии выручившая...

Самое невозможное - получить "пожарный" сертификат на офсетную краску... НЕТ ЕЕ! ни у кого нет! Ни у буржуев ни у наших... я так и не нашел... это все равно что искать противопожарный сертификат на питьевую воду!!! Поэтому пришлось ограничится сертификатами соответствия... прокатило)))

Самое нудное - это установка противопожарных механизмов открывания проемов в окнах для дымоудаления... так и не сделали, типа заказали и вот-вот приедет...

А еще надо получить корочки курсов противопожарной охраны... и на их основании производить инструктажи под роспись КАЖДОГО... (таких журналов - несколько)

Закупить, пронумеровать, расставить во всех помещениях и зафиксировать в журнале огнетушители с не просроченным сроком годности...

В складах, не важно каких, готовых изделий, бумаги, "хими" и прочее - надо побольше наставить бутылей с водой... и с честными глазами утверждать - да, это тоже склад, и здесь мы то же храним питьевую воду))) а эти пачки и роли с бумагой, бочки со спиртом и канистры с ацетоном кто то только что сюда поставил видимо для отгрузки)))

ну и так далее...

glaz 02.02.2012 14:28

Re: План проверок предпринимателей Москвы на 2012г.
 
Сертификаты ЦБ РФ снимают такую головную боль (мы отдали 4 желтых сертификата).. но пож сигнализацию нам пришлось поставить.. без вывода на пульт.. просто замкнутая.. 3 комнаты + Деревянная !!! пристрока -30т.р. " под ключ" приехали, привезли, поставили, настроили (всего 75 кв.м.) .. когда пробовали - заорала так.. что чуть не оглох..да и решетки пришлось надпилить на окнах.. т.е. пожарники видят решетки и начинают быковать.. а когда они видят надпилы, что дескать ногой выбить.. "как 2 пальца об асфальт".. сразу отступают.
нарисовал схему эвакуации руками..на листе бумаги.. купил 2 огнетушителя ( в магзине обычно спрашивают для чего - если говориш для проверки - то по 200р/шт. с индикатором заряда у нас пока зеленый)... итого.. 55тр. решение вопроса включая штраф 1000р за мелкие нарушения (склад материалов, курение, проводку.. ) и бесплатный кусок пластика 1*1 для "собственных нужд"...

AMGrafix 02.02.2012 16:48

Re: План проверок предпринимателей Москвы на 2012г.
 
Пожарную сигнализацию можно не выводить на пульт, если рядом в помещении с блоком управления сигнализацией находится телефон по которому можно вызвать "пожарную помощь"...

Нам сначала говорили что бы мы вывели пульт на районную пожарную станцию... затем сошлись на том, что мы выведем пульт к нашему оперативному дежурному (арендодателю)... и в конце концов выяснилось, что можно ни куда пульт не выводить, если у нас кто то есть круглосуточно на территории фирмы, а в помещении где находится блок управления сигнализацией есть городской телефон...

С окнами то же беда была, у нас там не решетка, а сетка))) пипец... сошлись на том, что мы заказали специальные фрамуги, которые открываются снутри специальным механическим приводом...

Еще, нас заставили установить автомат, который при пожарной тревоги отключает всю систему вентиляции...

Ещё мы собрали со всех рынков противопожарные сертификаты на все отделочные материалы которыми облагорожены наши помещения... МДФ, линолеум, ковролин, гипсокартон, и т.д. ...

Все деревянные конструкции нам пришлось спрятать обшив его гипсокартоном, а металлические перегородки и лестницы окрасить огнезащитной краской силами специализированной организацией...

Ну, ещё пару дверей пришлось перевесить, что бы открывались в другую сторону...